Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» probleme apres un remplacement de vanne 4 voies sur TRANE

probleme apres un remplacement de vanne 4 voies sur TRANE#2416

7Contributeur(s)
imecomdmarcobiloutemimifrigodoc
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
imecom imecomicon_post
bonjour,
j'ai un copain qui a une clim(trane,qui se fait plus a priori)et dont la vanne 3 voies a ete remplace par une similaire car impossible de trouver la meme.
depuis elle fait du chaud quand on veut du froid,et du froid quand on veut du chaud.
d'apres vous,peut-on inverser le sens quand on remplace la vanne?
je n'ai pas encore vu la machine,mais la premiere idee est que la vanne est monte a l'envers ou quelque chose dans ce gout la...
d'apres vous la vanne est en cause?
merci

Message édité par : Aircofrigo / 22-09-2010 20:22

icon_post
Salut

Tu veux surement parler de la vanne 4 voies...
C'est possible qu'elle ait monté à l'envers, vérifie si l'aspiration est bien raccordée au milieu des trois tuyaux, et le refoulement à l'opposé, tout seul...

http://www.holis-froid.com/photos/vanne_4_voies.JPG [addsig]
imecom imecomicon_post
oui,vanne 4 voies pardon.
et donc monter a l'envers c'est possible de faire du chaud quand on demande du froid?
merci
dmarco dmarcoicon_post
Bonsoir imecom,

Ca me paraît logique!

Vu que pour passer du mode froid au chaud... dépend d'un principe d'électro-aimant qui est alimenté ( ou pas ), il est donc logique que i tu assembles la vanne à l'envers... les cycles soient également inversés!

Certainement encore une oeuvre d'un cador se prétendant frigoriste.... :gun: de là à ce qu'elle ait été remplacée pour du beurre, il n'y a qu'un pas.

A+

Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
imecom imecomicon_post
bonsoir,
oui effectivement c'est ce que je pense aussi,mais je voulais avoir confirmation
car resouder une vanne 4 voies me semble pas vraiment aise,alors avant de proposer cette solution,je prefere etre sur du coup
merci
icon_post
Salut

Ya un truc que je comprends pas... D'après ce que tu dis c'est depuis que la V4V a été changée que la clim fait du chaud à la place du froid et du froid à la place du chaud.

Mais pourquoi donc la V4V a-t-elle été changée ??? :#

PS: V4V= Vanne 4 Voies :sarcastic:

Message édité par : faycal59 / 21-09-2010 22:48

imecom imecomicon_post
salut,
j'ai pas toute les infos,d'apres ce que j'ai compris,elle deconnait et a etait remplace par une equivalente(car celle de trane se faisait plus) et depuis ca marche a l'envers.
vu que l'intervention est pas donne,suis pas encore autoriser a voir encore la machine
voila pour l'instant
biloute bilouteicon_post
bonsoir,

au lieu de dessouder la V4V, pas possible d'inverser la commande élec --=+ 8-)

sais pas , juste une idée
imecom imecomicon_post
salut,
justement en cogitant je me dit qu'en mettant le jus sur la vanne une fois la clim debranche,peut etre que le tiroir de la vanne va se retrouver au bon endroit...
mimifrigo mimifrigoicon_post
Citation : imecom 

salut,
justement en cogitant je me dit qu'en mettant le jus sur la vanne une fois la clim debranche,peut etre que le tiroir de la vanne va se retrouver au bon endroit... 


bonjour ,
la vanne devait être inversée par rapport à celle d'origine
il doit y avoir un ressort mais avec un relai et des contacts NO ou NF on doit pouvoir corriger la mise en service de cette vanne