Bonjour,
j'ai un rooftop ETT avec 2 circuits, circuits 1 deux compresseur, circuits 2 un compresseur.
je n'arrive pas à comprendre la regulation pour la mise en route des compresseurs.
régulateur carel.
j'ai donc:
Consigne froid: 24°C
Differ.froid: 0,5°C
bande P.froid: 2°C
À quel moment mes compresseur démarre? À partir de 24,5°C? Non étant donné qu'il démarre à 26,5°C
auriez vous plus d'explication
la connaissance s'acquiert par l'expérience tout le reste n'est que de l'information
mars
24 +2+0,5=26,5°c
Si tu veux que ça aille plus vite tu mets une bande passante de 1 mais c'est mieux de mettre 0,5°c par compresseur donc 1,5
Je regarde mes docs je t'en dis plus .
mars
Ma clef usb ne s'ouvre plus :-|
samir78130
Re,
oui effectivement on additionne le tout.
mais je ne vois pas l'intérêt.
je pensé que bande P.froid était la proportionnelle mais j'ai l'impression c'est pas dû tout le cas étant donné que que je n'arrive pas atteindre ma consigne de 24°C température ambiante 27°C avec seulement 2 compresseurs.
sachant que j'avais baisser la bande P de 2 a 1°C..
Ok j'attends de tes nouvelles.
Merci
la connaissance s'acquiert par l'expérience tout le reste n'est que de l'information
samir78130
Ha Domage. ..
la connaissance s'acquiert par l'expérience tout le reste n'est que de l'information
mars
Si tu baisses ta consigne , est çe que tout les compresseurs tournent?
Est tu sur qu'il n'y a pas de délestage ?
Vérifies la temperature d'autorisation de fonctionnement exterieure , aussi quel est ton minimum air neuf de regler ?
samir78130
L'air neuf et réguler par la sonde co RAS ok.
non je compte faire un saut lundi matin pour essayer de baisser la consigne et voir dans un premier si les 3 compresseurs ce mettent en route.
j'en serai plus lundi
la connaissance s'acquiert par l'expérience tout le reste n'est que de l'information
mars
D'origine tu as300 secondes avant redémarrage machine
Tu appui sur les 2 flèches en meme temps , tu tapes le code 0004 er tu as acces à tous .
Demande la fiche de mose en service à ETT avec le numero de serie .
Regade aussi si tu regul en ambiance ou reprise , je me suis fais avoir , la sonde ambiançe posée mais pas raccordée :b
samir78130
Merci mars.
ok je demanderai à ETT la fiche de mise en service.
la connaissance s'acquiert par l'expérience tout le reste n'est que de l'information
adelclimatisation
salut samir
la proportionnel a elle seule ne commande pas la cascade de tes cp . il y a d'autres paramettres dont je n'ai plus les termes exactes rentre en jeu .
par ailleurs tu as beau jouer sur la bande P si tu a atteint ta limite de soufflage basse ton regulateur n'enclenchera jamais le troisieme cp ;-)
exemple : tu demande 24 il fait 29 ta regule enclenche le premier cp , ensuite le deuxieme , puis " peut etre "le troisieme . on est a 28C° en reprise et 'd'un coup le cp3 s'arrete .
il ne s'arrete pas par cascade , mais parceque ( un jour un tech en avait marre 'd'entendre : ecoutez on a froid on mode clim ,c'est cool ca fonctionne mais il fait trop froid des fois ) alors , il decide de brider le mini soufflage a 18C° ou 19 :b parconsequent tu peu faire ceque tu veux ton 3 cp ne demarrera pas tant que le soufflage n'est pas audessus de la consigne mini soufflage .
piste a exploré .
cordialement