Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» PAC Lennox - afficheur et accès

PAC Lennox - afficheur et accès#12528

4Contributeur(s)
Panpanzadelclimatisationmimich44Nop
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Panpanz Panpanzicon_post
Bonjour

Est ce que quelqu'un aurait une procédure pour l'utilisation de l'afficheur DS Service sur une PAC Lennox (GAH 60kw) ?
Je dois vérifier le débit d'eau de mon groupe et je ne vois rien sur l'afficheur du groupe
Y'a pas le feu au lac !
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Salut panpanz,
C'est la DS50, DS60 ou autre ?
Dès que tu le branche, il va t'afficher UNITE 1 si tu as qu'une seule unité tu appuies sur entrée.
Apres ça se complique car j'ai oublié le mot de passe .
En tout cas si cest juste pour la lecture tu n'en a pas besoin ( du code) . C'est assez facile et intuitif, néanmoins télécharge la doc pour que tu puisse savoir à quoi correspondent les paramètres ( chaque paramètre est codé par un chiffre .
La doc tu la trouve facilement. Et rassure toi c'est très intuitif comme
Interface.
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
mimich44 mimich44icon_post
Salut,
Si c'est un Climatic 50 il n'y a pas de code..
Si un Climatic 60, un y'a le niveau "expert" qui nécessite un code.

A partir du menu principal, Appui sur boutons du haut simultanément,puis bouton bas gauche puis haut droit et enfin milieux droit..

A+
Panpanz Panpanzicon_post
Merci pour vos réponses ;-)
J'ai utilisé l'appel à un ami et j'ai enfin ce code pour entrer dans le menu expert !
J'ai pu régler le débit d'eau :b
Y'a pas le feu au lac !
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Re
Ca serait cool que tu puisse nous communiquer le code .
Ça fait un bail que je n'ai plus rencontré du rooftop Lennox du coup j'ai oublié les MDP .
Merci
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Nop Nopicon_post
c'est chiant a faire , c'est le truc pour afficher les 3 étoiles ...
1 - clochette + fleche haut brièvement
2 - prg + fleche haut brièvement
3 - ca affiche une étoile , recommencer a 1 ou 2 pour avoir les 3 étoiles et validé avec la flèche return

la merde quoi ...

nop
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Bonjour les frigolos et frigolottes.
Merci NOP . :=!

Je me souviens pas que c'était aussi compliqué.
Mais bon ça va faire au moins 3 ans que je n'ai plus touché un roof Lennox. En revanche des MTA et gainables Lennox j'en ai tout plein en ce moment.
D'ailleurs concernant certains gainables de Lennox, je me demande si ce n'est pas du airwell. Il y a une trop forte ressemblance entre les deux, y compris la régulation. :#
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Panpanz Panpanzicon_post
Je rejoins Nop pour le MDP 👍
C'est un peu la misère avec cette bécane mais bon, j'ai encore plusieurs Lennox à faire alors va falloir s'y habituer.

Par contre, on ne peut pas lire un débit en M3/H sur l'afficheur, c'est normal ?
On lit que la valeur delta P dans l'echangeur et avec la courbe du constructeur, on en déduit un débit...
Y'a pas le feu au lac !
mimich44 mimich44icon_post
Salut,
Pas trop compliqué la manip.
Je vous ai donner la procédure dans mon précédent message..
mimich44 mimich44icon_post
Après appui sur 2 boutons du haut, c'est appui sur bouton du milieu "gauche" et non en bas..meaculpa jesors