Votre scepticisme est compréhensible : le diagnostic tel que décrit est insuffisant pour conclure que deux cartes électroniques sont « grillées », surtout sans avoir identifié clairement la cause du défaut.
Quelques points concrets à vérifier avant d’envisager un remplacement de cartes à plus de 3000 €
Code erreur 7B : signification
Sur les PAC Aldes T.One, le code erreur 7B correspond à un défaut de communication entre la commande centralisée et le régulateur de l’unité intérieure (liaison BUS).
Dans la majorité des cas, ce type de défaut est causé par : un problème de câblage BUS (fil coupé, polarité inversée, connecteur mal enfiché) une absence d’alimentation du régulateur
un fusible défectueux plus rarement une carte électronique réellement hors service
Conclure immédiatement que les deux cartes sont HS sans avoir éliminé ces causes est très discutable.
Interprétation des LED du régulateur
Les 4 LED rouges clignotantes indiquent généralement un défaut de configuration ou de consigne.
Le fait que ce clignotement rouge disparaisse après modification des thermostats montre que le régulateur réagit, ce qui tend à prouver qu’il n’est pas totalement hors service.
Le fait qu’aucune LED verte ne clignote ensuite oriente plutôt vers :
un problème d’alimentation
un fusible grillé ou une communication BUS absente
Une carte réellement détruite ne montre généralement pas un comportement évolutif cohérent.
Emplacement et contrôle des fusibles
Sur le régulateur Aldes T.One, on trouve généralement : un fusible d’alimentation 230 V parfois un fusible basse tension (logique / communication)
Ils sont situés directement sur la carte électronique du régulateur, dans l’unité intérieure, souvent repérés par “F1”, “FUSE” ou un symbole de fusible.
Tester à l’ohmmètre (continuité) continuité présente : fusible OK circuit ouvert : fusible HS
À défaut, inspection visuelle (fil coupé, noircissement)
Un fusible coûte quelques euros et doit être contrôlé avant toute condamnation de carte.
Vérifications indispensables avant remplacement de cartes
Un diagnostic sérieux doit inclure : présence du 230 V en entrée du régulateur présence des tensions basses (12/24 V) générées par la carte continuité et polarité du BUS de communication état des connecteurs et borniers essai avec BUS débranché pour voir si le régulateur démarre seul inversement, test de la commande sans le régulateur si possible
Si le BUS est coupé ou mal alimenté, les cartes peuvent être parfaitement fonctionnelles.
Deux cartes HS simultanément : peu probable
Deux cartes électroniques détruites en même temps, sans événement électrique identifié (foudre, surtension), est très rare.
Le fait que le prestataire annonce « aucune garantie que ça remarche » montre surtout que la cause du défaut n’a pas été identifiée. Dans ces conditions, remplacer les cartes est un pari, pas une réparation.
Pistes avant remplacement
Avant d’engager des frais importants :
faire appel à un frigoriste ou dépanneur indépendant demander un diagnostic écrit avec mesures électriques
vérifier l’existence de cartes reconditionnées certaines pannes sont réparables (alimentation, régulateur de tension, fusibles CMS)
Le diagnostic n’est pas suffisamment étayé, le devis est disproportionné par rapport aux contrôles effectués plusieurs vérifications simples restent à faire le comportement des LED ne confirme pas une carte définitivement HS
Il est prématuré d’envisager le remplacement des cartes sans avoir éliminé les causes basiques d’alimentation et de communication.
Si possible, des photos de la carte du régulateur (vue générale et détails) permettraient d’aller plus loin dans l’analyse.