Les Frigoristes

SIFA 2026

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  PAC, Chauffage et énergie renouvelable »» 2 splits ne fonctionnent plus

2 splits ne fonctionnent plus#8784

8Contributeur(s)
SFroidseb57690AACTm_k9jerome25AircofrigokawasafixNop
7 Modérateur(s)
Adrienadelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
seb57690 seb57690icon_post
Bonsoir a tous ,alors la reference de groupe extérieur est TE 110A donc quadrisplit ,2 compresseur .
J'ai du 35V a la sortie des 2 UI qui fonctionnent et 200mV aux 2 autres .
kawasafix kawasafixicon_post
Bonjour,
J'ai eu un cas similaire au tient, je ne me souvient plus de la référence du groupe mais il y un un redresseur de courant pris sur une carte PCB de mémoire, deux unitées par pont de diodes et il y en a un des deux d'HS (deux unitées ne fonctionant plus), inverse les branchements et normalement ce sera les deux autres unitées qui ne fonctionneront plus, si c'est le cas, la carte est à remplacer.
Tiens nous au jus
c'est en forgeant qu'on devient forgeron!
kawasafix kawasafixicon_post
Oups, j'ai pas vu que le post datait d'aout!!!
c'est en forgeant qu'on devient forgeron!
Nop Nopicon_post
peut être mais toujours en rade apparemment ! c'est le client qui doit etre content !

nop