Index du forum »»  PAC, Chauffage et énergie renouvelable »» DRV DaikinRXYQ8P7W1B RE defaut E3

DRV DaikinRXYQ8P7W1B RE defaut E3#2877

5Contributeur(s)
dougcedfr79jeje64adelclimatisation
7 Modérateur(s)
Adrienadelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
cedfr79 cedfr79icon_post
petite précision moi c'est du 3 tubes
instal a l'arret
valeur transducteur ok
pressostat passant
pour faire du froid il faut faire du chaud
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
re
cedfr,il faudras que tu fasse une verrification idem que cls mais en plus verrifie la boite bs
cordialement
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
re
7 cm c est trop juste,mais bon tu dit que c est juste une partie de l echangeur,cette partie represente combien de la surface de ton echangeur,pour moi c est pas la que le loup se cache.
sachant que le ventilo aspir l aire a travers l echeangeur pour le rejeter par le haut,dans le sens invers cela
serais beaucoup plus embetant.
de plus c est facile a verifier la partie trop proche du mur elle devrais givrer plus que le reste,est ce le cas?
a mon avis ton probleme se situe au niveau des ui.
cordialement
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
bonne soirée a ts
j aimerais bien qu il m explique comment un monque de debit d air sur l ue,
fairais tomber le vrv en hp :paf :paf c est tt le contraire qui se produirait.
cela reviendrait a dire que mon groupe coupe en bp car le condenseur monque de debit d air ;-)
que se soit les incondensables ou une surcharge tu peut t en apercevoire , en metant ton vrv a fond
controle des pressions de fonctionnement,T° cp ,T° refoulement,T° de condesation....perso je ne crois ni a l un ni a l autre,si non c est tt les jrs que tu interviendras chez ton client :-D .
il a fait quoi au juste le gars de la station technique :#
cedfr79 cedfr79icon_post
encore un remplacement de la carte
ca me saoule
quand je relance ca tourne tres bien
pour faire du froid il faut faire du chaud
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut cls et bonne soirée a ts
dit moi,le gars "station technique daikin" a fait quoi au juste,a t il mis le checker daikin,si oui
a t il verrifier l ouverture des detendeurs des ui ? car perso je poncherais sur soit microcoupure
soit un ou plusieurs detendeurs hs.dans le cas de micros coupures si tu as desactivé le redemarage automatique tu pouras facilement le voire
et dans le cas des detendeures , tu as 2 possibilités
1= avec le checker tu fait de la demande a fond par tt,puis tu regarde l ouverture des detendeurs , sachant que les T° ambientes
dans les locaux sont sensiblerment les meme et que la demande seras partt a 30/32C°,donc les pulsions que les cartes de commandes administrerons
a leurs detendeurs seront casiment les meme par exemple k7 N°1 = 600 impulsions. k7 N°2=650 . k7N°3=570impulsions , puis k7 N°x = 1600 impulsion donc la y a un souci ,car soit le corp du detendeur et hs soit la bobine est hs , c est pourquoi la carte de commande essaie d ouvrire plus le detendeur puisque le SR quelle mesure est mediocre voir casi nul
2= c est plus labourieux :| tu fait de la demande sur une ou 2 ui maxi a la fois,et si tu en a une dont le detendeur merde,tu le veras assez rapidement
petit rapel,puisque les ui font office de condenseur,donc ton cp lui va grimper jusqu a atteindre la puissance sufisante pour tes 2 ui, sauf que vu que une des 2 n est plus ou peu alimenter en vapeur,donc le condenseur devient souys dimensionné,et la ton vrv vas monter en hp,refoulement tres elevée...etc jusqua coupure en hp.
cordialement
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut cls et bonne jrnée a ts
le but justement c est qu il ne redemare pas ;-) et il sufit de refaire de la demande pour qu il repart
et si tu vois que cela se repete,donc tu auras confirmation que le defaut est du au micros coupure.
il est normale que tu n ai pas de defaut apparant ,lorsque le jus revient tt se reinitialise et le defaut n etant plus actif,alors tu le retrouve dans ta regule qui garde en memoire je crois les 9 dernier defaut
( dans l ordre,dernier defaut ,avant dernier...etc)
sera tu presant avec le gars de la station technique?
cordialement
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
re
sur les clim il ne faut pas trop se fier a la relation pression /T° tant que tu n as pas fait un pomp down
car en realité ce que tu lis au manos est une pression qui resulte du fluide dans ton UE et du fluide qui reste dans tes UI et vu que les 2 partie du circuit frigo ne sont pas exposées a la meme T°,donc le resultat peut etre completement faux.
mais bon si c est une surcharge en fluide ou les incondensable,c est facile a determiner en controlant
les paramettre de fonctionnement,hp,bp,refoulement ,aspi,T° cloche CP,intensité cpvanne de bypasse % d ouverture, frequance ciblée /frequance reel,...etc , avec le checker tt ces données son accessibles facilement. si il ne trouve rien , il faudras qu il laisse un mouchard qui enregistrera les données du vrv sur 1 a 2 semaine,et la tu sera fixée sur la raison du defaut.
cordialement