Ca y es!!
J'ai participé pendant 2 jours au changement des condenseurs et vous allez pas y croire, nous avons retiré 69 kg + 131 kg de fluide alors que, je le rappel, la plaque signalitique indique 34 + 34 :paf ... mdr!!
Et donc nous pouvons en conclure un manque de fluide dans le circuit 1 (69 kg).
Merci à tous pour vos commentaires et bien joué pour ceux qui ont trouvé!! :=!
A bientôt pour de nouvelles pannes.
Flocon Bleu