Bonsoir. J'ai peut ètre une doc, mais, il faudrait la réf complète de ce que tu veux exactement :#
duss dussicon_post
Salut,

Surtout pas de thermostat !!! si tu le peu, place la télécommande en ambiance et active la sonde TL.
ça marche super bien, très bonne régulation.
Pour les paramètres, télécharge la notice d'installation elle est très complète.
Tm_k9 Tm_k9icon_post
salut,

en régulation par thermostat ta machine va marcher en TOR, le mieux c est la loi d eau avec compensation d ambiance, Après la loi d eau n est elle pas trop élevée ? As tu des robinets thermostatiques? La loi d eau est le type de régul le plus confortable et le plus économique surtout avec un système inverter!
Tm_k9 Tm_k9icon_post
Bizar :#

Rassure moi c est pas un groupe daikin dans un ensemble AJ Tech ?

C est une installation neuve ?

Taille des radiateurs ?

PL PLicon_post
Bonjour. Si cela peut aider, j'ai ca... :-)
PL PLicon_post
Bonjour. Non je n'ai pas oublié, mais apparemment ca ne fonctionne pas, je refais un essai. :-)
PL PLicon_post
Bon et bien ca ne veut pas marcher? Envoie moi une adresse mail en MP. Je te donnerais ce que j'ai. :-)
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Salut cls et bonne journée à tous
400 euro pour 2 moi c est enorme :-o. Ce que je trouve encore plus enorme c est la consommation réduite de moitié en suprimant la loi d eau :#.
( bon le temps qu il fait y est certainement pour quelque chose). A mon avis il y a matiere a revoir les paramètres dans leur globalité et la loi d eau spécialement.
Pourais tu décrire l installation ? Chauffage et ECS , chauffage uniquement ? Ballon tempon ou pas ? Quelle capacité ? Lorsque tu etait en loi d eau et que la consigne etait a 50c as tu vérifié que cela correspondait avec la température extérieure?
Je sais je titille un peu, mais il n y a aucune raison que la loi d eau soit plus energivore que la consigne manuelle fixe, si ce n est le resultat d un dysfonctionnement quelconque qu il faudra rechercher.
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
re
si tu y retourne pourrais tu faire un relevée des paramettres ? ca nous permetra de voir si il n y a pas un bleme a ce niveau la.
la barraque ton pote elle est recente ? de quelle année ? unique moyen de chauffage ? j ai l impression d un bilan a la louche ? mais bon cela n explique pas l enorme conso avec la loi d'eau et la chute de conso avec thermostat telecommande.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Tm_k9 Tm_k9icon_post
Salut les givrés!

Radiateurs fonte surdimensionnés et tampon de 300l sur de l inverter ! :#

Ca fait un sacré inertie, un volume d eau a chauffer important !

Radiateurs surdimensionnés -> gros delta T sur la boucle d eau du coup avec les 300l du tampon la machine rame et ne baisse pas en fréquence -> surconsommation !