Bonjour à tous,
Il me semble que vous éclipsez une partie du post laissé par fizz...
Citation : fizz ... il est très probable qu'à la suite d'un désembouage du réseau d'eau ,il est mal était rincé et qu'avec le temps les produits chimiques attaquent les échangeurs à plaques.
Il serai conseillé de faire un prélèvement d'eau ;-)
Si le même intervenant sur ces sites, même distants l'un de l'autre, les mêmes actions peuvent donner ...les mêmes symptômes et finir par tout pèter!!
Donc, ( peut-être ) l'intervenant doit-il relire le mode d'emploi des produits appliqués ... et les respecter à la virgule près!! :b
Dans tous les cas, une analyse d'eau aurait pu déceler les traces de produits chimiques ( et le taux présent ).
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a