J'ai sur une Climatisation Sanyo un défaut E04.
D'après se que j'ai pu trouver, c'est un défaut communication.
Pouvez vous me le confirmer ?
U.E: CR 364 GVH56B
U.I: SPW-XR 364
Tension relevé alim 230v
Tention relevé com 26V alternatif
Merci
Adrien
Merci pour la réponse ;-)
C'est la carte électronique qui est morte.
Pas la carte alimentation mais l'autre carte.
À+
Peio
salut,
j'en ai remplacé une jeudi, sur un SPW-CR184GVH56B, il faut retirer l'EEPROM (IC006) et la remplacer par celle de la carte d'origine. Sinon, rebelote défaut E04.
@ +
Fab