Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Techniques et technologies »» Quelle valeur prendre sur une clim inverter pour calculer la surchauffe et le sous-refroidisement

Quelle valeur prendre sur une clim inverter pour calculer la surchauffe et le sous-refroidisement#3076

7Contributeur(s)
climtitidussmarcel11AircofrigoVisiteuradelclimatisationbillyx
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
climtiti climtitiicon_post
Sur une Clim actuelle nous avons qu'une prise se presion (bp en clim) pas d'accee a la hp , pour obtenir une suchauffe Comment faire de que pour le sous-refroidisement.

Merci de me donner votre avis
duss dussicon_post
Salut

Sur du split actuel (surtout INVERTER), on ne valide pas une charge en la mesurant mais en la pesant, afin quel soit en adequation avec la longeur de tuyauterie (et la charge nominal bien sur).
Si apres ca tu as encore un probleme de puissance il faut donner plus de details.
marcel11 marcel11icon_post
En clim la Bp(vanne de service) ne correspond pas a l'aspi compresseur mais a la sortie bp aprés detendeurs juste avant evapo donc imposible de mesuré comme en froid commercial la surchauffe .la detente etant electronique ou plus rarement a capillaire ,il faut changé tes habitudes :b
duss dussicon_post
A l'attention de marcel11

Sans vouloir etre trop titilleux, le genre de petit split dont nous parle "Climtiti" fait partit des petites puissances avec peu d'elements de services. Cependant la seul et unique prise de pression qui est toujours sur la grosse vanne est bien la pression d'aspiration en mode climatisation.
marcel11 marcel11icon_post
Citation : marcel11 

En clim la Bp(vanne de service) ne correspond pas a l'aspi compresseur mais a la sortie bp aprés detendeurs juste avant evapo donc imposible de mesuré comme en froid commercial la surchauffe .la detente etant electronique ou plus rarement a capillaire ,il faut changé tes habitudes :b
 

J'ai confondue avec la vanne Hp pour ceux qui en possede mais qui n'est pas unevrai hp mais qui est apés le detendeur j'ai ecrit top vite et dis des conneries
climtiti climtitiicon_post
mais alors comment fait on pour etablir une fiche d'intervention sur l'etancheite comme demander par les nouvelles lois

Merci a tous ;-)
duss dussicon_post
Tu fait ce que te permet de faire la machine, elle a ete validée par les mines et autres administration à la c.. , si ya pas de prise HP tu écris qu'il n'y en a pas.
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonjour,

climtiti, votre premier post sur le site DOIT être votre présentation!!
là: http://mdf.afpa.free.fr/viewforum.php?forum=12

ensuite, merci d'également respecter les différent forums!!
vous parlez de clim donc je déplace votre post vers le forum adéquat.

à+
PS: en attendant votre présentation, celui ci est bloqué.
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Visiteur Visiteuricon_post
bsr controle d'etancheité n'est pas forcement un controle indirect.
donc tu fais une recherche de fuite normale,sur la fiche de controle on ne te demande pas tant d'info tel surchauffe ou autre.
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
bonne soirée a ts
sur les clim a detente directe lorsque c est de l inverter , les notions de SC et de SR que tu mesurera toi meme. tu peu
les oublier car il ne te serons pas d un tres grand secour ;-)
d autre part sur la plus part des clim il faut ouvrire l ue pour accede a une prise schrader,qui selon le mode fait office de hp ou de bp .
maintenant si ta question etait plutot dans le sens commant prouver que l instalation est etanche,y a pas d autre solution que de soit recuperer la charge,soit tu y va au detecte,et presto bulle.
a savoir aussi que chez la plus part des constructeur genre ,mitsu,hitachi,toshiba...etc,tu peut
relever les SC,SR de l ue mais aussi des ui a partir soit des telecommande,soit des carte de commandes des ue.
aprés si tu es dans le cadre d un depannage y a des petite astuces
qui permetent d etre fixé sur le monque de charge ou pas?
cordialement