Slt CLS,

Deja en 1 er temps un manque de charge ne fera pas tomber ton groupe en HP au contraire, en mode dégivrage a tu contrôlé tes pressions de fonctionnement ?

Cordialement Nicolas
cedfr79 cedfr79icon_post
a quelles valeurs ton groupe fonctionne hp,bp
pour faire du froid il faut faire du chaud
cedfr79 cedfr79icon_post
as tu vérifié la continuité du contact du pressostat hp
c'est un défaut de pressostat pas de capteur de pression(transducteur)
pour faire du froid il faut faire du chaud
cedfr79 cedfr79icon_post
appelle le sav de daikin normalement c'est remplacement de la carte je l'ai fait il y a pas longtemps et toujours pas rappelé depuis je touche du bois
pour faire du froid il faut faire du chaud
jeje64 jeje64icon_post
bonsoir,

Causes potentielles du défaut E3 sur ce VRV
 Fonctionnement du pressostat de haute pression de l'unité extérieure
 Dysfonctionnement du pressostat de haute pression
 Défaut de la carte électronique principale de l'unité extérieure (A1P)
 Panne d'alimentation instantanée
 Capteur haute pression défectueux

cordialement jéjé
Celui qui cesse d'être le meilleur, cesse déjà d'être bon...
icon_post
d'apres la référence je crois qu'il s'agit d'un VRV II ??

si c'est le cas, ne pas chercher loin, capteur de pression HP à remplacer... ils ne veulent pas l'admettre mais il y eu beaucoup de soucis sur cette version!
Gros avantage sur le vrv II, pas besoin de vider la charge pour le remplacer, le capteur se dévisse et il y a un chapeau chinois,

serait il possible d'avoir le numéro de série? merci
cedfr79 cedfr79icon_post
j'ai exactement le mm problème sur une installation
ca marche très bien pendant un mois
pour faire du froid il faut faire du chaud
cedfr79 cedfr79icon_post
non je l'ai pas pesé
un défaut hp en hiver ca fait un peu bizarre
moi c'est une instal qui tourne pas beaucoup
pour faire du froid il faut faire du chaud
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut cls et a ts
lorsque tu arrive sur site
1 le groupe est il en fonctionnement ?
2 le pressostat hp continuité ou pas?
3 quand tu met le groupe en route quel pression de fonctionnement?
car pour avoir une coupure en hp il faut monter a 40bar
il faudrais que tu verrifie le transducteur hp avec la hp lu au mano,car il pourait etre a l origine
de cette panne.
pour eliminer le probleme des microcoupure tu devras suprimer le redemarage automatique via
le code 12-5-01. ainsi il ne redemarera plus apres cette coupure et comme ca tu sera qu il y a des coupure.puis en aviser ton client,car tu n y pouras rien faire
cordialement
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
re
oui cela ne pose pas probleme,je vois ou tu veut en venir,mais tu peut oublier ca ;-)
ton vrv ne saute pas en hp lors des degivrage mais bien en mode chaud normale.
alors si tui as le temps tu met en route mais une seul ui a la fois car il est possible que tu en a une ou le detendeur et bloqué ( voir meme 2 ) et a chaque fois que celle si est en demende a elle seul ou meme avec une ou 2 autre ton vrv couperas en hp. piste a creuser.
pour le degivrage si tu veut en avoir le coeur net tu debranche la broche d alimentation de la V4V pendant le fonctionnement,le fluide circuleras en mode degivrage ;-) t inquiete cela ne craint rien
je le fait assez sauvant lors de certain de mes controle,quand c est pas possible de forcer le degivrage,par exemple.
cordialement