Index du forum »»  Froid embarqué Panne, dépannage, maintenance »» [Résolu] - ERREUR A03 xarios 600

[Résolu] - ERREUR A03 xarios 600#11461

3Contributeur(s)
alcatronecedric29Aircofrigo
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
alcatrone alcatroneicon_post
bonjour a tous

je suis depuids pres de deux mois autour d une panne sur un XARIOS 600.
c est une panne intermitante , et chaque fois que le camion vient a l atelier il ne fait jamais de panne , jusqua aujourd ui .
gas ok , filtre , tout est ok , le camion travaiile jour et nuit .Mais de temps a autre ce problemme du A03 aparait .
lerreur est la A03 surchaufe compresser secteur .
Aujourd hui j ai reussi a l avoir a l atelier en train de fairre l erreur
mais le compresseur ne chaufe pas .
le int69 foncionne , contact fermé .
malgre tout , l erreur est la . cela fais presque 24h qu il travaille sur secteur et de temps a autre il s arrete .

j aimerai avoir votres avis . merci
si quelqu un pouvait me trouver un shema electrique ce serait impect .
quand on sait pas on demande !
cedric29 cedric29icon_post
Salut,

vérifier les valeurs des condensateurs.sinon voir le relais de démarrage.
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonsoir,

quel modèle de 600? un tri ou mono?

à+
alcatrone alcatroneicon_post
Trifase

En ce moment il est retourné chez le client , cela fait 4 jours qu il tourne sans problemes .

je me questionne sur la probabilité du int69 avoir une faille momentanement pendant une fraction de seconde , et que se soit sufisant pour declancher l erreur A03 ? ou bien la/les ptc du compresseur ?

merci de votre aide




quand on sait pas on demande !
alcatrone alcatroneicon_post
bonjour a tous

4 jours sans problemmes mais au 5 eme ça bloque .
Changement du int69 pour essayer e cela fait 3 semaines sans problemes .

sans avoir reussi a constater le int69 avec probleme , je pense qu il devait etre la cause de l aparition du A03

sujet resolut , merci a tous .
quand on sait pas on demande !