Index du forum »»  Froid embarqué Panne, dépannage, maintenance »» Pb de descente Vectore 1950mt

Pb de descente Vectore 1950mt#12473

4Contributeur(s)
nico99336yanickAircofrigoBillbaroud
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
nico99336 nico99336icon_post
Bonjour à tous.
Voila mon soucis.
Sur un dép d'un Vector 1950, j'ai le compartiment 1 qui ne descend pas en dessous de -7.
Consigne à -25. En 3h je suis passé de 20 à -7.
Ma Pression aspi et de 1.7 et 17.5 en refoulement. Le détendeur est à 100% et le smv à 70%.
A part un pb de sonde je vois pas, et pas d'alarmes.
Vous avez une piste?
Merci
yanick yanickicon_post
bonsoir , compresseur à tester ... :#
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonjour,

des pressions sans même connaître le type de FF exact ce n'est pas top!
c'est encore du R404A je suppose?

1,7B = -18 en BP avec un delta total de 11K mais tu ne donnes pas la SC...

17,5 = +41°C en HP mais tu ne donnes même pas la T° ambiante ni le SR
le voyant bulle ou il est plein?

ton problème c'est quoi? le fait qu'il s'arrête à -7 ou le fait qu'il n'est pas plus bas après 3 hrs?


vue l'écart HP/BP je ne pense pas de suite au compresseur!

à+
Billbaroud Billbaroudicon_post
bonjour,

un coup de pouce ?
...détendeur ouvert à 100% ...
ce n'est pas normal.
@+

Message édité par : Billbaroud / 29-07-2020 08:43