la tension de sortie dépend aussi de l'état de la capacité et de la charge situé après
si tu a une tension de 311V ton pont de diode est ok est ta capacité aussi
en général un pont de diode sur le secteur fait péter le fusible car avec ces tensions et ces courant une diode qui fuit en inverse elle ne dure que quelque micro seconde et après c'est un court circuit