Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Coupure Hp Carrier 30RA 240/pro dialog
         
         
         Posté : 23-07-2015 19:56 
Donc, j'y suis retourné ce matin, hier il a tenu toute la journée sans couper en Hp, en sachant que j'avais déconnecté 5 compresseurs sur 12, la puissance est là!
J'ai fait le test des incondensables...rien à signaler de ce coté là
Merci Adel pour les codes, j'ai pu faire mumuse :) Je trouve aussi que le pro dialog est convivial, mais j'aimerais pouvoir utiliser facilement la reduc de puissance 
Par contre je ne peux pas utiliser les données des menus service et factory car je ne sais pas a quoi ils correspondent  

  si quelqu'un peut m'aider à ce sujet...
         
         Cet article provient de Le site des frigoristes
         https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9985&forum=92