Posté : 19-02-2015 18:17 
Bonsoir, le cable de bus doit être du souple, les tresses reliées entre elles mais plus simple de la brancher sur la terre uniquement sur le groupe extérieur .
Les tresses intérieures seront isolée afin de ne rien toucher au niveau carcasse .
Mesurer la tension sur le bus , et etre sur ue le cable ne passe pas trop pres de grosse puissance électrique .
Les défauts com c'est long et pénible , mais il faut vérifier toutes les bornes afin d'éliminer cette cause .