Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » panne récurente sur PAC
Posté : 30-12-2013 16:22
pour moi la température de sortie d eau avec un thermomètre a pique doit etre exactement la même que la température condensation lue o mano maximum 3 degré de différence si cest le cas échangeur encrasse