Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » vrv daikin ou comment la carte de commande a flinguer la cp


Posté : 10-02-2013 17:58 icone du post

salut cls et bonne soiree a ts
oui exactement. dans mon cas la carte alimentait le cp STD alors que le cp inverter etait a plus au moins 180 hz et qu il etait en pleinne montée de puissance . en regle general la carte avant d enclencher le STD elle baisse largement la frequance de l' inverter avant d enclencher le STD, ensuite elle augmente progrissivement la frequance de l inverter. en gros le std bourrine comme un fou tandis que l inverter servira a reguler la puissance,jusqu a ce que le std ne soit plus util et a ce moment c est l inverter qui continu son bonhomme de chemin jusqu a atteindre la consigne.
sur un systeme a multiples UE l invert du maitre baissera systematiquement a +ou- 50 hz avant d enclen,cher les autres cp.
cordialement