website logo
Auteur

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » [Résolu] - probleme démarrage climatisation fujitsu


Posté : 07-12-2011 21:03 icone du post

Bonsoir,
En effet, il faudrait le code defaut...
As tu verifié ton bus? Par inadvertance tu n'aurais pas une des ui sur un mode different (chaud sur 1 ,froid sur un autre)?
Les leds de presence tension sur les ui sont elles ok?
Es tu en commande infra rouge ou une option filaire?
Lorsque tu as croisé les ue, tu aurais pu avoir le fusible en entré de ton inverter qui aurais claqué ou sur l'alim?
Cdt
[addsig]

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4091&forum=92