Posté : 02-10-2011 20:50 icone du post

Citation : PL 

Bonsoir. Ce n'est pas du bas de gamme et ne l'est toujours pas, airwell etait d'une fabrication francaise, j'ai mème connue du temps ou ils etaient à chatou en banlieu parisienne, et oui à part le japonais ou chinois vous ne connaissez rien d'autre, je me fache, mais ca fait du bien. Sur ce je verrai bien un gros manque de gaz, et certainement une fuite d'ou le klicson du compresseur.Le 407 etant un gaz assez volatile et difficile à gerer. Aucune fuite, avec un test azote et tout iras mieux.

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
 

Bonsoir,
Airweel n'est plus "vraiment" de fabrication française non?