Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » panne frigorifique clim airwell: BP basse et compresseur klixonne


Posté : 02-10-2011 17:38 icone du post

bonsoir,
@dmarco: sur ce genre de clim bas de gamme, il y a effectivement un "genre" de filtre en sortie condenseur et donc juste avant le cappillaire.
il s'agit juste d'un tamis sans la moindre particule de déshydrant.
maintenant, il est agréable de constater qu'avec aussi peu d'infos fournies par sieur lohez, nous étions plusieurs à poser un bon diagnostique
enfin, au contraire de pas mal d'autres personnes, il nous a donné le suite de son dépannage LUI!!et rien que pour cela, je dis

à+