website logo
Auteur
avatar
biloute

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » panne frigorifique clim airwell: BP basse et compresseur klixonne


Posté : 22-09-2011 20:48 icone du post

bonsoir,

BP basse avec SC importante au point de faire klixonner le compresseur
et ce avec une HP soi disant normale et sans donnée de SR!!
je dirais un étranglement d'un conduite, une vanne mal ouverte, un système de détente défectueux ou caplillaire partiellement obstrué.
tout cela à première vue seulement
étant donné qu'on n'a pas de données
inverter?
réversible?
ventilo tournent?
températures in et out?

allez, à+