Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » rooftop lennox
Posté : 29-12-2010 22:14 
Bonsoir quel est la température extérieur? Tu as un point de consigne interdiction par rapport a la température extérieur ,ou une limite haute soufflage mal réglée.
A mon avis ta régul na rien (tu ne peut pas juste perdre les bruleurs...)
L'automate carel donne 1 contact sec pour la commende bruleur .
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2840&forum=92