Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » problème de démarrage d'un groupe VRF Carrier


Posté : 22-09-2025 13:09 icone du post

Bonjour, Nous avons un système VRV avec 3 unités extérieures (Carrier 38VF032 / 38VF032 / 38VF022) alimentant 6 grands gainables. Symptôme : le système démarre normalement, produit du froid pendant ~2–3 minutes, puis s’arrête environ 6 minutes. Ce cycle se répète en continu. Aucune alarme n’apparaît. Actions déjà réalisées : – Modification de l’adressage master/slave (problème résolu temporairement, puis réapparu). – Remplacement d’un compresseur. – Remplacement des 3 cartes des unités extérieures. – Test de chaque unité extérieure séparément (même symptôme : arrêt après 3 minutes sans alarme). – Test des unités intérieures séparément (même symptôme). – Vérification tensions et intensités compresseurs (normales). – Vérification capteurs pression et température (OK). – Ajout de fluide frigorigène (aucun effet). – Reset complet + réadressage (sans amélioration). Situation actuelle : les 3 UE réagissent de la même manière (cycle court, aucune alarme). Questions : – Quelqu’un a-t-il déjà rencontré ce type de coupure sans défaut signalé sur VRV Carrier ? – Est-ce lié à un problème de communication / incompatibilité firmware entre les unités extérieures ? – Quelles vérifications complémentaires conseillez-vous (logs, firmware, bus de communication, paramètres de protection) ? Nous pouvons fournir mesures (intensités, pressions), photos des cartes et versions firmware si besoin. Merci d’avance pour votre aide.