Forum » » Clim Mise au point, mise en service » » VRV toshiba 3 tubes
Posté : 05-01-2015 19:23 
Bonsoir a tous quelque chose me chagrine a l état même du problème tu dis que tu as une bp -5 et un tube aspiration qui givre ce pour moi qui indique que du liquide arrive sur ton aspi est tu sur de ton diagnostique de depart a ce que tu dis manque de charge
quel valeur avait tu en hp combien d unité en demande chaud
fréquence du compresseur t° refoulement tu t embarque dans quelque chose de complique la je pense
tu as plutot interet a retrouver et bien mesurer toutes tes tuyauteries pour recommencer au depart du probleme
bon courage
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9276&forum=91