Forum » » Climatisation, air conditionné » » Armoires Emerson
Posté : 08-12-2014 06:45 
Citation :
MicChan
Citation : adelclimatisation
Ok , en dehors des copiers/ collé as tu un avis perso ? As tu rencontré cette " technologie " ? As tu vue en oeuvre la reduction ? Je pense pouvoir dire que non .
Bon ok j y vais de suite mototo jesors
Mon avis colle avec mon "copier-coller"
J'ai conçu 2 groupes avec cette techno
un à refroidissement indirect
un à détente direct
Les 2 avec mesure des performances. Avant de concevoir ces groupes, je me suis intéressé à la techno. J'ai pu réguler assez finement mes installations.
Pour l'installation à détente direct , j'ai remplacer un compresseur à variation de vitesse ( reduction de puissance de 30 à 100% de la vitesse de rotation) par un digital scroll , et j'ai pu réguler mon installation de façon plus fine.
Message édité par : MicChan / 07-12-2014 14:34
Bonjour,
Tu as monté
2 (DEUX)installations avec un compresseur scroll digital ???
, AH !! freeze pardon!! honte alors la !! Je dis chapeau bas

, je dis MONSIEUR

! Effectivement tu maitrise !!! foufou
snif
Xavier
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8913&forum=88