Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance » » Compresseur à vis Trane


Posté : 06-10-2015 17:15 icone du post

Encore merci pour vos conseils je comprends pourquoi réaliser une analyse vibratoire ! J'ai fait la récupération d'huile sur 7 l j'ai récupéré environ 2,5 l entre le séparateur, le condenseur et le carter. C'est un RTWB eau/eau le filtre à huile était vraiment sale je repars sur 7l et recharge frigo et ensuite analyse vibratoire, je vous tiendrais au courant...