Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance » » York 88
Posté : 29-12-2014 21:17 
Bonjour,
@Motiok Oui je suis sur une patinoire, et non je ne suis pas sur un skid "9 tones de 134".
Effectivement je m’était mal exprimé les pressions s’égalisent entre le clapet HP et ma BP "les clapets HP je les ai remplacés il y a 1 an il y en avait un de fuyard il y avait de la condensation dessous

lors des arrêts."
je vais attendre qu'il ai quelques heures de fonctionnement et que toutes les pièces soient rodées.
Message édité par : steph87 / 29-12-2014 21:19
Pièces jointes
1