Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance » » bug avec bitzer csh
         
         
         Posté : 27-02-2014 20:42 
salut 
en effet , très bizarre d'avoir un refoulement si élever avec de tel température de fonctionnement .
hormis un problème d'huile, si tu as de la BSE 170 dedans, que ton niveau d'huile est bon.
je me pencherais vers le fluide . Ton fluide est il de bonne qualité, pas d'incondensable ? après la partie mécanique , tu le verrais facilement sur un prélèvement d'huile . 
donne nous un suivis, c'est intéressant de voir comment tu vas résoudre ton problème . 
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme. 
         
         Cet article provient de Le site des frigoristes
         https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8023&forum=85