Citation : fifituga Alors sur un des meubles ( comp logé) au R404a détente capilaire température d'évaporation autour de -10ºC pour un température interieur meuble de 2/3ºC.
Le refoulement du comp passe par le bac de réévaporation des condensats avant de passer dans le condenseur.
Bonsoir fifituga,
Et que trouves-tu de bizarre à ce montage??
Le fait que tu sois en détente capillaire ( donc delta de 20 ), tes paramètres sont tout à fait acceptables!
En ce qui concerne le refoulement, qui passe par le bac de réévaporation est également classique. Quoi de mieux que de joindre l'utile à l'agréable!? En faisant comme ca, ca assure l'évaporation de tes condensats, et donc, pas besoin d'un écoulement au tout-à-l'égout!
@+