Bonjour,
Ce que tu as d'entouré est une soupape de sécurité coté HP, tu as le même coté BP, mais celui qui a dessiné a fais un copié collé, et on retrouve le symbole de la mise a l'égout d'un groupe de sécurité d'un circuit d'eau
Pour le reste Mars et Duss ont répondu
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire