website logo
Auteur
avatar
chouchen56

Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance » » probleme compresseur bitzer 6f


Posté : 23-08-2011 19:54 icone du post

il faut que tu démonte tes régulateurs d'huiles et que tu les test, ce sont eux qui remplissent les carters de tes compresseurs.
A l'interieur normallement tu ne trouvera q'un simple flotteur.

Tu as toujours la possibilité d'échanger un régulateur avec un autre compresseur et si le problème se déplace tu sera fixer

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3711&forum=85