website logo
Auteur

Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance » » probleme compresseur bitzer 6f


Posté : 23-08-2011 18:31 icone du post

Bonjour, j'ai un problème au niveau de mes 2 centrales frigorifiques. Sur chaque centrale, il y a 3 compresseurs de 50 cv type 6f . 2 des compresseurs sur 6 s'arrêtent quelques minutes aprés leur demarrage par le pressostat d'huile, sachant que le niveau d'huile dans le régulateur est bas malgré le circuit de retour d'huile est bon jusqu'au régulateur d’huile, la pompe d'huile est nickel. J'ai changé les plaques à clapets mais le problème persiste. Pourriez-vous s'il vous plait m'aider à trouver une solution à mon problème ?
Par ailleurs, j'ai fermé la vanne de service de la BP et ouvert la vanne de HP, j'ai également démonté le raccord de retour d'huile au niveau de régulateur d'huile et il y a une pression qui sort du carters ???????? est-ce normal ? quelle doit être la pression réelle du carters

Merci d'avance

Cet article provient de Le site des frigoristes