Posté : 04-06-2018 17:12 
Le pincement dépend de la façon dont il a été dimensionné par le constructeur, les machines avec un faible pincement auront des échangeurs plus gros donc plus cher à vendre et inversement.
En général t'as environ :
noyé : 1 à 3 °C
plaques : 3 à 5 °C
multi-tubulaire/dry-ex : 5 à 10 °C
Par contre t'as pas un problème d'HP ? +51°C sat en condensation et 70°C refoulement ça fait pas mal sur du R134a, t'es déjà en canicule ?
Avec 1 seul compresseur en marche ? Il y en a combien, 3 ?
T'aurais pas un ventilateur HS, qui du coup te ferais "battre" la HP trop aléatoirement ?