Posté : 06-09-2025 14:04 icone du post

Salut, Si les deux cartes présentent exactement le même symptôme, il est très probable que le problème vienne de l’alimentation ou d’un signal en amont. Vérifie les pressostats, sondes et sécurités, ainsi que tous les relais et contacteurs qui peuvent bloquer le démarrage. Même si la carte reçoit bien les 24V, un ordre manquant ou un défaut signalé par le module de contrôle peut empêcher la puissance de se lancer. Je te conseille de suivre les signaux depuis la commande jusqu’aux cartes pour identifier précisément où le flux s’interrompt.