Forum » » Froid Indus Montage, soudure » » Electrovanne
         
         
         Posté : 01-12-2012 18:02 
Salut 
il y a peut être une autre solution c'est de place une deuxième VEM en parallèle de la  la principale en 1/4 ça suffit.
Electriquement mettre la VEM 2 des la demande de froid et asservire la VEM 1 au demarrage de ton compresseur le temps entre la demande de froid et le demarrage de ton installation evitera les coups de belier je l'ai deja fait sur une installe pas eu le choix et pour l'insta,t pas de PB
A+
         
         Cet article provient de Le site des frigoristes
         https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5512&forum=82