Forum » » Froid Co Trucs et astuces » » amateur actionfroid
Posté : 20-05-2012 21:48 
D'après ce qui est dit, le meuble est gavé en liquide donc sonde aspi à -34 bp quasi identique donc le détendeur est fermé car surchauffe égale 0
Mais j'ai rarement vu une batterie gavée pendant 1h t'as pas un pb avec la ventil?
De plus comment est régulé ton deg car ta sonde reprise remonte à 15° sur des bacs fermés pas top pour les produits
Le savoir ne vaut que s'il est partagé par tous
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4773&forum=79