Forum » » Froid Co  Mise au point, mise en service » » Moisissure ?
         
         
         Posté : 21-11-2017 19:56 
Bonjour,
J'aurai bien dis comme les collègues, évaporateur sale qui est un bouillon de culture, et évaporation trop haute qui maintient un taux d'hygrométrie trop élevée.
Un manque de VMC favorise également le développement de moisissure, dans une salle de prépa, il y a aussi et surtout besoin de renouvellement d'air .. +1
Mais il faut commencer par mesurer le taux d'hygrométrie  
Bon courage
Xavier  
         