Forum » » Froid Co  Electricité, programmation, automatisation » » Entretien sur ekc 
         
         
         Posté : 09-06-2015 17:31 
Bonsoir , un petit conseil qui évitera  de chercher longtemps le fautif et de passer pour des incapables .
Les boîtiers de regul au dessus des portes de chambres froides ou à proximité , bien vérifier l'enfoncement de la carte com et ne pas hésiter à utiliser un pistolet à colle chaud ou silicone pour maintenir en place . Les vibrations et claquage de porte provoquent des glissements de la carte enTrainant DES defauts com intempestifs .
Bon courage , j'ai plus de cheveux  

 foufou   
         
         Cet article provient de Le site des frigoristes