Salut a tous
Je pencherais pour le câble comme les collègues. Fait un essais si possible.

@frigopathe Ton appareil de contrôle sur un réseau IT s'appelle un CPI (contrôleur permanent d'isolement) il mesure les pertes à la terre en permanence, au premier défaut un voyant s'allume sur le contrôleur, et selon le site il y a un report de défaut dans lieux surveiller en permance( poste de sécurité). Au second Défaut, il y disjonction du réseau elec IT. Fait gaffe dans ces réseaux, tu a souvent groupe électrogène derrière, inverse de source, vaut mieux faire deux VAT qu'une seul
Allez force et courage à tous