Posté : 27-06-2013 21:36 icone du post

Citation : dmarco 

Salut les gars,

Citation : BakiBaK
Bonjour, je ne connaissais pas la technique du capillaire
ne serait ce pas mieu dans ce cas de mettre une cpce et un circuit d'humififaction? ou est ce une complication inutile?

... Les méthodes employées en afrique ont ( parfois ) du bon! Mais chez nous, avec nos températures " classiques ", nous n'avons ( généralement ) pas besoin d'en arriver là!

@+
 


Il n'y a pas qu'en Afrique : l'astuce du capillaire, je l'ai sans le moindre scrupule copiée chez le fabricant de groupes américain Gruenert où c'est installé d'office et d'origine !