Posté : 27-06-2013 21:35 icone du post

bonsoir si c'est un taj il y a un klixonne interne circuit ouvert ou ferme sur le bornier,ce n'est pas une thermistance et un
autre interne non accessible en cas de defaillance du premier
les 2 klixons externes sont dans le boitier en plastique uniquement pour la serie TAJ
je n'ai jamais eu de soucis avec ces klixons
je repete ils servent a proteger le compresseur si une phase venait a manquer uniquement ou un bloquage mécanique
par contre sur les series AJ CAJ le klixon sert pour limiter l'intensite et pour la chauffe des problemes en congelation quand il n'y a pas de MOP fesaient sauter les klixons series 2432 2446 et surtout 2464 le probleme depuis quelques temps a ete modifie en mettant des klixons temporises
Sur l'uh je vous ai tous dis sur les klixons je pense
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2