Bonjour Adel,

Vous semblez oublier un petit détail...
37°C, ce n'est quand même pas une température insupportable ... mais à celà, tu ajoutes encore quelques degrés provenant du travail des compresseurs ( imaginons 7/8° ) .... tu t'approches dangereusement des 45° .... température à laquelle tes klixons devaient juste avoir envie de partir en vacances!!
La température ne les a pas arrangé, mais ce n'est pas la seule cause du dysfonctionnement.

La boite de connections du compresseur ( où sont situés les klixons externes ... était-elle bien fermée? Cela limite l'influence de l'air extérieur ...

Je suppose que la salle des machines n'est pas climatisée?? ... ( peut-être une proposition de travaux à faire au client ) ...

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a