Citation : martel17 
si les contactes de degivrage ne sont pas exité c sois probléme de regulateur ou bien une thermostat qui a coupé nn ?

Si dégivrage manuel, le contact de dégivrage passant=>tension ok, si non passant=>tension ko alors régulateur défectueux concernant les contacteurs: pas de tension aux bobines voir ce qui se passe en amont celle ci==> connexion-cable-bornier, si tension aux bobines alors contacteurs HS mais cela m'étonnerait 3 contacteurs défectueux en même temps.

Aux audacieux sourit la chance !