bonjour,

aide toi aussi un peu!!

tu le dis toi-même: si les contactes de degivrage ne sont pas exité c sois probléme de regulateur ou bien une thermostat qui a coupé nn ?

alors, as tu tester si le régulateur envoi la commande? si oui voir si le contacteur la reçoit ; si oui et qu'il ne s'enclenche pas tester sa bobine.
s'il n'y a pas de commande peut être le thermostat de fin de dégivrage que est collé, donc le tester aussi.

comme le dit isfcer: ton multimètre est ton ami

sais-tu employer un multimètre pour tester la présence de tension et/ou tester la continuité d'une bobine et d'un thermostat??

désolé gars, c'est toi qui est sur le chantier, pas moi!! donc à toi de tester

à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.