Posté : 03-06-2013 15:57 icone du post

bonjour,
arrêt d'un seul des compresseur:
il peut très bien s'être mis en défaut car à ce moment là il était le seul à tourner; d'où pas d'arrêt et de défaut pour l'autre.
ou bien!! la sonde de défaut de ce compresseur est mal réglée et déclenche trop vite.
comment se retrouver à 0 bar? :
- surcapacité du compresseur par rapport à la demande
- comme au-dessus > être certain que c'était bien 0 Bar et pas le capteur mal réglé
- les autres pannes habituelles qui font que la BP peut chutée comme le manque de FF; mais je doute dans ce cas ci vu que la BP est , je suppose, bonne par la suite et tiens avec les deux compreesseurs en marche.

si le 0bar a été atteint juste après le redémarrage, peut être remonter légèrement le différentiel ou le cutt on du pressostat BP qui assure le redémarrage du compresseur

voilà, maintenant je ne suis pas un pro en centrale; d'autres pourront étoffer mes idées.

à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.