Posté : 19-05-2013 12:15 icone du post

Bon dimanche à tous,

Prenons un exemple tout simple :

Imaginons une résistance mono-phasé légèrement abimé , tu prends l"intensité consommé à la phase (exemple 100mA)
ensuite sur cette resistance tu prend l'intensité qui repart part le neutre (exemple 93,5mA )

Donc dans la logique , ce qui rentre dois ressortir , si cette resistance est relié à la terre , tu trouveras une intensité de 6,5mA .

C'est le principe des dijoncteurs magnéto-thermique , la partie magnétique, controle l'entrée et la sortie du courant, et si il y une différence de 30mA par exemple , celui-ci dijoncte .

Ce qui veut dire que ton client paye déjà cette fuite .

Ce qui veut aussi dire , que refaire la terre ne sert à rien 5Sauf si elle est toute pourri) ... il faut trouver par où l'électricité part (avec un méga-ohmètre).

A+
A chaque problèmes sa solution, si il ni y a pas de solutions, il ni y a donc pas de problèmes.