website logo
Auteur
avatar
drag

Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » entrée DI akc danfoss.


Posté : 28-03-2013 15:10 icone du post

salut Mel
avec le mimic, tu vas sur l'akc, puis "thermostat",a droite il y a les réglages, a "jour/nuit" tu mets la valeur à 2 puis à "DT nuit K" tu mets l'augmentation de consigne que tu veux ( l'alarme augmente d'autant ).
dessous, les réglages hebdo du lundi au dimanche.
si pas d'arret le lundi , jour à 0 et nuit à 0.
etc...le début de l'augmentation est "nuit"
a plus