salut les gars,
de ma petite experience, pour avoir bossé sur environ 300 mL de meubles linde style ATR qui possédent ce genre de protection, les seuls cas qui me sont arrivés, sont dus aux défauts de masse ( pas forcément présent lors de la mesure), par exemple un brin de resistance légérement entaillé et qui fait contact intempestivement